Opis montażu i obsługi układu hydroforowego do - Hydro

advertisement
86-303 GRUDZIĄDZ
ul. Droga Jeziorna 8
Opis montażu i obsługi układu hydroforowego do
samodzielnego montażu.
1.Opis techniczny
1.1. Zastosowanie
Układy hydroforowe przeznaczone są do zaopatrywania w wodę budynków
mieszkalnych i gospodarczych z własnego ujęcia wody, z płytkich warstw wodonośnych
ze studni cembrowanych lub wierconych z filtrem w rurze płaszczowej.
Układy te sprzedawane są jako elementy przeznaczone do samodzielnego montażu w
docelowym miejscu.
Nie podłączać układów hydroforowych do sieci wodociągowej.
W przypadku układów opartych na pompach samozasysających typ SM, SKA,
SKB odległość od osi wału pompy do powierzchni lustra wody mierzona pionowo
nie może przekroczyć 7 m , gdyż dopuszczalna manometryczna wysokość ssania
pompy wynosi 7,5m.
Zaleca się aby średnica otworu w rurze doprowadzającej wodę ze studni do
pompy była większa o jeden rząd od średnicy otworu w kołnierzu ssawnym pompy.
Ilość kolan i długość przewodu ssącego była ograniczona do minimum co spowoduje
że straty hydrauliczne na dopływie będą małe.
Poniżej w tabeli 1 podano wielkość strat hs dla 10m odcinka rurociągu w zależności od przyjętej średnicy dla maksymalnej wydajności pompy SKB.4.02.
Tabela 1
 rury
[mm]
Straty hs
[m]
 rury
[mm]
Straty hs
[m]
32 (11/4”)
1,0
40 (11/2”)
0,3
Straty przepływu wynikające z zastosowania armatury (zawór zwrotny, zasuwa, kosz ssawny, kolano, trójnik dla każdego elementu osobno wynoszą połowę
wartości podanej w tablicy 1.
2
1.2. Elementy wchodzące układ hydroforowy do samodzielnego montażu
W związku z indywidualnym doborem dla klienta elementów wchodzących
w skład układu hydroforowego poniżej podano tylko elementy główne:
1.Zespół pompowy - pompa samozasysająca z silnikiem.
2.Zbiornik hydroforowy z workiem gumowym.
3. Łącznik ciśnieniowy LCA.2.
4. Zawór kulowy
5. Zawór bezpieczeństwa – jeżeli jest wymagany.
6. Zawór zwrotny.
7. Kolano A4 11/4”
8. DwuzłaczkaU1 11/4”
9. Złączka N8 11/4”
10. Trójnik 11/4”x 1/2”x11/4”
11. Trójnik 11/4”x 11/4” x11/4”
12. Trójnik 11/4”x 3/4”x11/4”
13. Zawór zwrotny z koszem ssawnym
Do studni o znacznym zapiaszczeniu, które może być przyczyną szybszego zużycia pompy polecamy zastosowanie przed pompą na rurze doprowadzającej wodę
dodatkowego filtra antypiaskowego. Filtr powinien charakteryzować się jak najmniejszymi stratami ciśnienia przepływu, aby w określonych indywidualnie warunkach zapewnić prawidłową pracę pompy i całego układu hydroforowego.
2. Montaż części układu hydroforowego
2.1. Sprawdzenie zgodności elementów
Przed przystąpieniem do instalowania elementów układu hydroforowego należy sprawdzić zgodność poszczególnych urządzeń z zamówieniem.
2.2. Instalowanie układu
Elementy układu hydroforowego należy przygotować i zmontować wg poszczególnych instrukcji obsługi. Przewody (rury) należy oczyścić i sprawdzić na
3
szczelność. Do montażu układu wykorzystać rysunek poglądowy układu pompowego
do samodzielnego montażu dołączony do powyższego opracowania.
Układanie przewodów należy rozpocząć od pompy unikając zbędnych zmian kierunków przepływu. Szczególnie starannie ułożyć najkrótszą drogą przewód ssawny.
Przed podłączeniem rurociągów do pompy , pompę zalać wodą!
Zespół pompowy należy instalować jak najbliżej studni. Zbiornik hydroforowy i pompa z silnikiem powinny być zamontowane w pomieszczeniu zamkniętym o
dodatniej temperaturze nie przekraczającej 20C.
Zawór zwrotny z koszem ssawnym instalować co najmniej 0,5m poniżej dynamicznego poziomu zwierciadła lustra wody ( jest to poziom na jakim znajduje się
zwierciadło lustra wody w trakcie pompowania) i 0,5m powyżej dna studni, aby zapobiec podsysaniu piasku przez pompę. Studnie wiercone powinny być zafiltrowane.
Hałas pracy poszczególnych elementów układu hydroforowego można obniżyć
przez wmontowanie w instalację odcinka z węża gumowego, ustawienie zespołu
pompowego na elastycznych podkładkach oraz odizolowanie materiałem dźwiękochłonnym przewodu rurowego w miejscu przejścia przez ścianę budynku. Proponujemy też nieznacznie wznieść zespół pompowy nad podłogę , dla zmniejszenia prawdopodobieństwa zniszczenia silnika w przypadku zalania pomieszczenia, w którym
znajduje się układ pompowy( o ile niema studzienki odpływowej).
Cała instalacja układu hydroforowego przed uruchomieniem musi być
sprawdzona na szczelność np. roztworem mydlanym położonym w postaci piany
na zewnątrz w miejscach połączeń.
3.Obsługa zmontowanego układu
3.1. Pierwsze uruchomienie układu hydroforowego do samodzielnego
montażu.
a) Przed pierwszym uruchomieniem pompę (1) zalać wodą przez króciec
ssawny przed podłączeniem instalacji hydraulicznej.
4
b) Sprawdzić ciśnienie gazu w zbiorniku (2) w przypadku zbiorników ZBOS
standardowo w górnej części znajduje się manometr z którego odczytujemy ciśnienie.
W górnej części zbiornika znajduje także zawór za pomocą którego możemy regulować ciśnienie gazu w zbiorniku. Ciśnienie gazu w zbiorniku musi odpowiadać wartości załączania łącznika LCA.2 która standardowo wynosi 0,2MPa pomniejszonej o
0,01 do 0,02MPa. Fabrycznie zbiornik napełniony jest powietrzem nadmiar ciśnienia
należy upuścić, brak uzupełnić powietrzem zgodnie z procedurą zawartą w instrukcji
obsługi zbiorników hydroforowych.
c) Włączyć zasilanie. Od tej pory jego automatycznym działaniem będzie sterował łącznik ciśnieniowy LCA.2.
d) Wyregulować łącznik ciśnieniowy. Fabrycznie łącznik ciśnieniowy został
nastawiony na zakres załącz 0,2MPa wyłącz 0,35MPa . Nastawa ta w razie potrzeby
może zostać zmieniona przez osobę uprawnioną. Inne ustawienia fabryczne znajdują
się w instrukcji obsługi łączników ciśnieniowych.
W celu dokonania zmian nastaw należy podłączyć łącznik do instalacji i zdemontować jego pokrywę. Pierwszą czynnością podczas regulacji jest zadanie ciśnienia wyłączania za pomocą nakrętki regulacyjnej Pw (rys.1). Przez kręcenie nakrętką
w prawo podwyższamy ciśnienie wyłączania, natomiast przez kręcenie w lewo – obniżamy je. Następną czynnością jest ustawienie ciśnienia załączania wkrętem Pz.
Przed rozpoczęciem tej czynności należy bezwzględnie poluźnić nakrętkę kontrującą.
Przez wkręcenie wkręta Pz do oporu (kręcąc w prawo) uzyskujemy maksymalne ciśnienie załączania. Wykręcając wkręt Pz (kręcąc w lewo), uzyskujemy mniejsze ciśnienie załączania. Po zakończonej regulacji należy obowiązkowo dokręcić nakrętkę
kontrującą i zamontować pokrywę łącznika.
Należy tutaj zwrócić uwagę, aby nie została przekroczona moc zainstalowanego silnika przy pompie. Zmiana parametrów pompy, wzrost wysokości
podnoszenia powoduje wzrost zapotrzebowania mocy na wale silnika.
5
Zmiana nastawy łącznika powoduje także zmianę ilości wody użytkowej dostarczanej w jednym cyklu pracy pompy. Obejmuje on jednorazowe napełnienie i
rozbiór wody ze zbiornika.
Rys.1
Uwaga:
Przed każdym uruchomieniem po dłuższym postoju (powyżej 14 dni) , po
odłączeniu zasilania należy zdjąć pokrywę wentylatora silnika i pokręcić wentylatorem , obrócić układ wirujący pompy. Zabezpieczy to silnik przed ewentualnym uszkodzeniem (przepaleniem uzowjenia).
3.2.Eksploatacja
Zespół pompowy nie może być uruchomiony bez wody (na sucho). Nie wolno
dopuścić do zamarznięcia wody w układzie hydroforowym, co grozi zniszczeniem
pompy, zbiornika , i instalacji. W razie obniżenia się temperatury do 0C i jeżeli
układ hydroforowy ma być przez dłuższy czas nieczynny , należy opróżnić instalację, zbiornik i pompę całkowicie z wody. W czasie eksploatacji układu hydroforowego, należy sprawdzać co jakiś czas ciśnienie gazu ( powietrza) w zbiorniku
i w razie potrzeby go uzupełnić (pkt.3.1).
6
4. Transport i przechowywanie
Poszczególne elementy układu pompowego powinny być transportowane na
miejsce zainstalowania w takim opakowaniu w jakim zastały dostarczone przez wytwórcę. W przypadku naruszenia powłoki ochronnej zbiornika należy miejsce odkryte oczyścić i zabezpieczyć przed korozją. Zespół pompowy i zbiornik powinien być
przechowywany zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia.
5.Rodzaje zakłóceń , przyczyny i sposoby usunięcia.
Tabela 2
Rodzaje zakłóceń
Możliwa przyczyna
Sposób usunięcia
-brak napięcia
-wirnik pompy zablokowany
- sprawdzić napięcie
-zdjąć pokrywę wentylatora silnika i
Silnik nie rusza
pokręcić wentylatorem
-pojemność kondensatora za mała -wymienić kondensator
(230V)
- pompa bez wody
- napełnić pompę wodą
-dolny zawór nie jest w wodzie
-zanurzyć zawór dolny w wodzie
-powietrze w przewodzie ssącym
-sprawdzić szczelność przewodu
ssącego
Pompa nie pompuje wody
-za duża manometryczna wysokość -sprawdzić wysokość ssania, obniżyć
ssania
pompę
-zatkany kosz zaworu zwrotnego
-oczyścić kosz
-zużyte człony i wirniki pompy
-remont pompy
Pompa załącza się przy
-podnieść ciśnienie przez zawór
bardzo małym poborze -ciśnienie gazu w zbiorniku za małe
pkt3.1 lub zgodnie z instrukcją zbiorwody
nika
-za duża wysokość ssania (kawitacja
-sprawdzić wysokość ssania
Wydajność pompy za mała
-kosz zaworu zwrotnego zatkany)
-oczyścić kosz
-zbyt wysokie ciśnienie wyłączania
-ustawić LCA.2 wg tablicy nastaw w
danych technicznych
-silnik przeciążony przez zatarcie -rozmontować pompę i wyczyścić
Wyłącznik termiczny wypompy
łącza pompę
-za duże tarcie z powodu obcych ciał -zastosować inny kosz zapobiegający
zasysaniu ciał obcych, usunąć obce
ciało
Inne rodzaje zakłóceń opisane są w instrukcjach obsługi elementów składowych układu hydroforowego tj. w pompie i zespole pompowym, zbiorniku, łączniku
ciśnienia i urządzeniu zabezpieczającym.
7
8
Download